屋顶水箱的水压能满足消防要求吗?
yuchq
yuchq Lv.2
2004年01月31日 13:53:08
只看楼主

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?
免费打赏
dypl
2004年01月31日 15:02:26
2楼
设增压稳压设备。
回复
longziren
2004年01月31日 15:25:29
3楼
在天面设增压机组。
回复
yuweng
2004年01月31日 16:49:39
4楼
用不着,一但真发生火灾,消防车上有自引装置,只要能保证水源充足就行了!
回复
hunter007
2004年01月31日 17:05:07
5楼
一般来讲是可以的,不过必须要有消防泵不断的补充水位。
回复
伯大哥
2004年01月31日 20:17:52
6楼
应设气压罐稳压设备保证最不利点压力。
回复
zkyh
2004年01月31日 20:42:02
7楼
我们这里消审的说从自来水厂出来的水也临时高压系统,意思就是说我们这里所有的建筑都要设屋面水箱。水箱的水压是肯定满足不了最不利点的,那就非得加泵不可了,这是不是太不经济了。
回复
yuchq
2004年02月01日 17:16:52
8楼
一般而言最不利点的水压要求肯定满足不了的,但没几份图纸上有设增压稳压设备?这正确吗?
回复
阿德
2004年02月01日 19:58:28
9楼
规范的理解上好象没有要求消防水箱的高度
回复
13611659599
2004年02月01日 21:00:44
10楼
设增压稳压设备或水箱的底部抬高。
但在上海的消防规范中:不强调此高度,只要流出水即可。
回复
zm586
2004年02月01日 21:45:49
11楼
肯定满足不了压力。高层设稳压设备和破玻按钮,多层设破玻按钮即可。
回复