防烟楼梯间首层和顶层可以取消前室吗
空空
空空 Lv.12
2012年02月12日 16:55:47
只看楼主

高规621要求防烟楼梯间须设置前室、阳台或凹廊。阳台和凹廊相当于室外。可直接对外的防烟楼梯间首层和顶层可以取消前室吗?是否有支持的条文?

高规621要求防烟楼梯间须设置前室、阳台或凹廊。阳台和凹廊相当于室外。

可直接对外的防烟楼梯间首层和顶层可以取消前室吗?是否有支持的条文?
jsa346
2012年02月13日 07:22:24
2楼
应该是不行的。
首层如果没有前室,那么万一浓烟进来了,还怎么逃生呢??
不过如果楼梯直接开口到室外,那就可以不要!
回复
风中背影
2012年02月13日 09:41:36
3楼
首层如果没有其他房间通过楼梯疏散到室外,可不用前室。
顶层也是如此。
回复
yisun
2012年03月22日 10:54:22
4楼
我记得以前是说底层
扩大前室的做法
回复
刘云54321
2024年03月13日 22:30:25
5楼
防烟楼梯间,如果在首层直通室外,是可以不设前室的,详见消防规范6.4.3条的条文解释。但是本人觉得,在顶层,如果防烟楼梯间直接出屋面的话,也可以不设前室,但条文解释里没有明确!
回复

相关推荐