水泵出口管路是否受力讨论
易先生
易先生 Lv.3
2006年09月13日 13:40:54
只看楼主

某工程升压泵房采用S型单级双吸离心泵,泵出口依次安装了液控蝶阀、伸缩节(安装完成后锁死使之与管道成刚性连接)、检修蝶阀。运行后发现蝶阀向泵方向有位移,从现象看好像是停泵水锤使泵出口管道受到较大的指向水泵的推力导致。但是,泵出口管道为一整体刚性体,出口管道受力应为内力,不可能向外传力,能不能请大家讨论一下水泵出口管道到底有没有力?

2006年09月21日 19:58:14
12楼
泵壳裂估计是水推力和水锤共同作用的结果,瞬间水垂压力可能比你们观察到的大多了。那是相当的大啊!!我有过这样的经历啊。
回复
lb_lin_gzb
2006年09月22日 01:18:27
13楼
应该是水锤压力及伸缩节不锁死两个原因造成。
回复
101spotdog
2006年09月22日 10:36:09
14楼
水泵出水口-限位伸缩接头-止回阀-蝶阀

水泵出水口-止回阀-蝶阀-限位伸缩接头

哪个安装顺序正确啊?
回复
易先生
2006年09月23日 22:22:18
15楼
我认为当采用小水泵时,为减少震动对阀门和管道的影响,可采用不锁定的柔性伸缩接头,这样采用水泵出水口-限位伸缩接头-止回阀-蝶阀的接法较好,且阀门关闭后,水泵就不会受到管道推力。

当采用大水泵或高扬程水泵,因管道推力较大时,为避免水泵受过大推力,应将伸缩接头锁死,这样的话两种接法都没问题,那种便于安装和拆卸阀门,就选用那种。
回复
易先生
2006年09月23日 22:23:06
16楼


请问战神,你遇到的经历及现象是什么,可否说说
回复
易先生
2006年09月24日 23:47:58
17楼
up
回复
james06866
2006年09月27日 08:32:58
18楼
各位在讨论中多次提到限位伸缩接头,我认为有水锤发生的管路系统应采用传力接头,两者是有区别的。请查看厂家样本。
另外:内压产生的破坏与推力撞击的破坏对泵壳损害是不同的。
回复
pingduli
2006年10月12日 16:14:24
19楼
赶紧检查伸缩节,锁死,要不可能造成责任事故,我经历过,伸缩节因为水锤的原因被打开,泵房被淹没,造成了城市挺水的巨大事故。
回复
pingduli
2006年10月12日 16:15:46
20楼
为什么水泵进出水管不用可挠曲橡胶接头呢?有橡胶接头就能防止这个问题。
回复
易先生
2006年10月13日 00:09:45
21楼


如把限位伸缩接头用螺栓锁死,就成传力接头了,不过在设计中为避免混淆,的确用限位伸缩接和传力接头来开列设备名称,前者可伸缩,后者锁死。如开列名称是限位伸缩接头,有要求锁死,很容易造成误解。

内压产生的破坏与推力撞击的破坏对泵壳损害是不同的-----有什么区望说明
回复

相关推荐

APP内打开