水泵出口管路是否受力讨论
易先生
易先生 Lv.3
2006年09月13日 13:40:54
只看楼主

某工程升压泵房采用S型单级双吸离心泵,泵出口依次安装了液控蝶阀、伸缩节(安装完成后锁死使之与管道成刚性连接)、检修蝶阀。运行后发现蝶阀向泵方向有位移,从现象看好像是停泵水锤使泵出口管道受到较大的指向水泵的推力导致。但是,泵出口管道为一整体刚性体,出口管道受力应为内力,不可能向外传力,能不能请大家讨论一下水泵出口管道到底有没有力?

2006年09月13日 15:58:40
2楼
不懂结构,最好跟搞结构的讨论。
回复
edi-zcy
2006年09月13日 16:50:19
3楼
可能受力,是否为扬水反作用力?
回复
易先生
2006年09月13日 23:05:25
4楼
据现场反馈,在事故掉电停泵时,水泵内发生过一声巨响,但阀门按程序两阶段关闭了。水锤计算表明,当阀门拒动时,水泵反转,但最高压力也不会超过设计正常工作压力。按理说即使水泵反转过大,也只会损坏轴系统,不会造成泵壳破坏。

现场发现泵出口伸缩节没有锁死,会不会是这原因,不过根据分析,因伸缩节在阀门前(按水流方向),应该没多大影响
回复
emily876001
2006年09月14日 16:59:58
5楼
伸缩节安装后有没有把直标罗走?开机后出水的泵是会受到一部份的压力,而使后面的伸缩节反应.
回复
易先生
2006年09月17日 21:27:58
6楼
请问楼上“直标罗走”是什么意思?
回复
101spotdog
2006年09月19日 08:58:18
7楼
应该是伸缩节没有锁死造成的事故。伸缩节不锁死的话,会引起水泵、电动机的基础螺栓受力的。

顺便问一句,楼主是做工艺的还是做泵的厂家啊,对泵的工作真熟悉啊,如果是做工艺的,真该好好向你学习了。
回复
商准
2006年09月20日 13:30:04
8楼
请将泵出口管道平面图发上来,看一下就清楚了。
回复
101spotdog
2006年09月20日 15:39:32
9楼
这个看他的图纸没有用,听他的表述应该是设备安装时的问题。
回复
易先生
2006年09月21日 03:05:28
10楼
多谢叽里呱啦的夸奖,我是搞工艺的。

其实水泵出口就是通常的做法,泵壳裂估计是水推力和水锤共同作用的结果
回复
fj-wjt
2006年09月21日 10:07:28
11楼
泵壳裂估计是水推力和水锤共同作用的结果,瞬间水垂压力可能比你们观察到的大多了

回复

相关推荐

APP内打开