6层多层设电梯,不设配电房,两路供电,如何设置配电?好像电梯是要独路供电的
6层多层设电梯,不设配电房,两路供电,如何设置配电?好像电梯是要独路供电的
2楼
从配电柜两个柜面(两个母线段)各一单独回路
电缆走强电井至屋面电梯配电箱即可
回复
3楼
要保证是两个回路的进线就可以了.在电梯配电箱进行双路电源的切换.要求是两个回路,不是两个电源.最合适的做法如楼上兄弟所说,来自低压配电柜的不同母线段.
回复
4楼
楼上的负荷等级是几级啊??
如是三级还需要二路吗?
回复
5楼
双电源箱如2楼同志所说,但还有个得说明的是,楼主所说的应该是无机房电梯,电源箱操作时应能看到电梯的运行情况,这在电梯验收规范中有规定