再论关于应急照明控制问题。(分散控,应急常亮)
ajian666666
2006年09月12日 10:19:34
来自于照明工程
只看楼主

首先,说一下我们一般的做法。我们一般的做法,设一双切电源箱,给应急照明,备用照明供电,其中应急照明也带蓄电池。平时也兼作正常照明使用。要求可以控制开断。 我们这边一般是加根控制线,但怎么要达到平时可以开关(分散控制),消防应急时不管开关是否打开,常亮。我这里有两个图,但是都是有缺陷的。希望大家能给点意见,多谢。

2006年09月12日 10:20:06
2楼
这个是双控开关形式,但双控开关似乎平时没有用处,无法开断。只有平时接触器常开,那么才能达到控制的要求。这样一来,则回路中似乎不能带入疏散等常亮的应急照明,也不能与无蓄电池的备用照明一路。
回复
ajian666666
2006年09月12日 10:20:30
3楼
这个是单控开关形式,但是消防联动时候不能确保灯打开。有没有什么更好的控制方法,大家通常又是怎么做的?请教。
回复
wfinaq
2006年09月12日 15:41:42
4楼
其实根本不要这样麻烦的,平时通电下应急照明蓄电池充电,我们还可以兼做楼道照明,断电时蓄电池工作,应急照明照样工作。。。
回复
张日伟
2006年09月13日 09:48:27
5楼
第一个图,首先你的相线引自双电源切换箱内,正常电源相线应该是消防强启线,接触器是要消防联动的。直接把持续供电线接到疏散指示灯上,打开疏散指示灯,它就是常亮的。火灾时持续供电线也是带电的。无蓄电池的应急照明直接用双控开关控制,你在双控开关控制的灯具上再加蓄电池的话,就是第三电源了,一般用于特级负荷。
第二个图,你也是三电源的形式,但是接法不对。
掌握两个原则:一是能提供双电源(比如双电源切换箱或EPS供电)的场所,不需要再在灯具上加蓄电池(特级保护对像除外),如果再加蓄电池的话,火灾时第一电源断电的话,蓄电池也不会放电,只有在第二电源也出现故障,蓄电池才会放电,灯才会亮。二是不能提供双电源的场所,由单灯加蓄电池的方式,火灾时人工切除非消防用电,蓄电池就会放电,前提是蓄电池一直处于充电状态,就是可以从回路上另引充电线接到灯上。
回复
ajian666666
2006年09月13日 11:56:57
6楼
楼上解答很详细,前面有些东西想乱了,这下明白了。非常感谢!
回复
lin_min
2006年10月22日 21:35:48
7楼
5楼的做法我做过,但是审图提出来二级负荷,应当两个电源(回路)供电,只有一个电源故障时另一个电源才能上,所以“由单灯加蓄电池的方式,火灾时人工切除非消防用电,蓄电池就会放电,前提是蓄电池一直处于充电状态。。。”切掉平时电源,只有蓄电池供电时,不符合规范双电源(回路)的要求。我用的是双头带灯蓄电池,实在想不出怎么能火灾时点亮,平时不亮,又要符合双电源要求,请教了
回复
lizijunxiaolijie
2006年10月23日 09:29:23
8楼
是否可以这样做,在应急灯具内加装一继电器,通过它来自动切换电源
回复
tely-007
2006年10月23日 20:42:04
9楼


审图的说法有问题,对于应急照明,采用一般电源加蓄电池的配电形势是规范和手册上标准的、认可的形势,审图的过于死板了。
回复

相关推荐

APP内打开