消防的简单问题。求救
mygwater
mygwater Lv.4
2006年09月12日 08:43:30
只看楼主

某商业楼设消火栓给水系统,设计消防水量为25L/S,建筑物的引入关分别与2条市政给水管相连。市政给水管道的管径分别为DN500,DN400,管道的静压力分别为0.365MPA,0.285MPA,室内消防水泵拟直接从市政管道吸水。问市政管网有效压力。A,0.25B,0.28C,0.32D,0.36

某商业楼设消火栓给水系统,设计消防水量为25L/S,建筑物的引入关分别与2条市政给水管相连。市政给水管道的管径分别为DN500,DN400,管道的静压力分别为0.365MPA,0.285MPA,室内消防水泵拟直接从市政管道吸水。问市政管网有效压力。
A,0.25
B,0.28
C,0.32
D,0.36
免费打赏
mygwater
2006年09月12日 08:51:19
2楼
为什么。谢谢哦哦
回复
海啸
2006年09月12日 09:16:22
3楼
A,
Ps=(0.7~0.9)Pj=(0.7~0.9)X0.285=0.199~0.257MPa
故题目最佳答案为0.25MPa,回答完毕
回复
gpabc2002
2006年09月16日 01:53:35
4楼
此题答案有错。详复习教材P529。
回复
zxj118
2007年01月17日 23:35:13
5楼
A,
Ps=(0.7~0.9)Pj=(0.7~0.9)X0.285=0.199~0.257MPa
故题目最佳答案为0.25MPa,回答完毕
这个算法是正确的.