求救!自喷系统不能设置屋顶水箱....
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2004年01月14日 12:24:50
只看楼主

我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???

我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???
免费打赏
zl9713080
2004年01月16日 17:55:57
12楼
我也有这样的问题,应该是30s,450l
回复
xiaoxiao
2004年01月17日 12:01:18
13楼
哦.看看吧,能通过消防局就好了.

回waterx:不一定非的设置高位水箱.请看自喷淋设计规范.
回复
xiaoxiao
2004年01月17日 12:02:48
14楼
哦,还有一点.不好意思waterx,我刚才看错了你的话:) 应该是24米为界限的.我的设计不到24米.谢谢提醒.
回复
xiaoxiao
2004年01月17日 12:03:39
15楼
回zl9713080: 想请问你的设计消防局通过了么??这样我就会放心了.
回复
apolo
2004年01月17日 12:50:10
16楼
不用按10分钟来设,多半是没有问题的
当初在规范的过程中就有人提出过这个罐会很的大的问题,并且存10分钟的水也无意义。而规范编制组的人也没有好的理由来回答,而规范也就这样不管了。
回复
xiaoxiao
2004年01月18日 10:10:02
17楼
哦,谢谢楼上,那我就放心了:) 这几天一直担心消防局回提异议.
回复
伯大哥
2004年01月19日 09:15:58
18楼
超过六层的单元式或塔式住宅应设室内消火栓系统;但可只设干式消防竖管和DN65的消防栓栓口。(2003年建规报审稿)
回复
xiaoxiao
2004年02月02日 12:23:19
19楼
不是七层么???????
回复
liuliao_611
2004年02月02日 12:50:13
20楼
设置稳压泵组,流量1l/s ,如果与消火栓系统合用,则为3L/s,扬程略高于或等于喷淋主泵扬程;
设置气压罐,有效容积不小于150L,如果与消火栓系统合用,450L;
稳压泵组应能自动控制
回复
xiaoxiao
2004年02月02日 13:11:55
21楼
哦,消防局已经来意见了,非要设置消防水箱.
对了,还要请问楼上:你说的是不是技术措施上关于稳压气压给水设备的??
回复