求救!自喷系统不能设置屋顶水箱....
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2004年01月14日 12:24:50
只看楼主

我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???

我现在有消防方面的一个问题:有一个网点的消防,要做喷淋,可是市政提供的水压不够,需要设置消防水池及配套泵,还要设置屋顶水箱.可是甲方不同意设置水箱,那我怎么做呢???
免费打赏
iamdp
2004年01月14日 14:13:36
2楼
可设置稳压泵组和气压罐,可以满足消防要求
回复
ll-327
2004年01月14日 14:33:00
3楼
设置450l的气压供水设施。
回复
ll-327
2004年01月14日 14:34:03
4楼
并增设稳压泵,1s/l的流量。
回复
iamdp
2004年01月14日 14:58:51
5楼
我的回答已经很清楚了:
1.设置稳压泵组,流量1l/s ,如果与消火栓系统合用,则为3L/s,扬程略高于或等于喷淋主泵扬程;
2.设置气压罐,有效容积不小于150L,如果与消火栓系统合用,450L;
3.稳压泵组应能自动控制;
回复
huihuibest
2004年01月14日 16:55:39
6楼
采用消防稳压泵啦,但要注意的是,稳压泵要自动控制啊,这样就可以不用天面水池了嘛
回复
xiaoxiao
2004年01月15日 12:16:43
7楼
谢谢各位的回复!我差了一些资料
回复
xiaoxiao
2004年01月15日 12:21:15
8楼
不好意思,还没有说完:(给排水技术措施)上203页有介绍,可以采用5L/S流量的气压给水设备供应10Min初期用水量,即气压罐的有效调节容积要3m3. 各位对这条有何意见??
回复
asyoulike
2004年01月15日 15:36:30
9楼
楼上的很对,是10min水量,而不是30s,这样的话压力罐就会很大,造价很高的.既然业主不同意,那就掏钱吧,没别的办法的.
回复
xiaoxiao
2004年01月16日 12:16:20
10楼
谢谢楼上的回答.可是:我看到国标图集里面最大的气压罐也就450l呀.
回复
waterx
2004年01月16日 15:09:34
11楼
若超过24m,一定要设水箱,这是强条!
回复