请教带稳压泵组时的底层消火栓减压孔板设计问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2004年01月14日 11:18:56
只看楼主

消火栓系统,屋顶水箱加稳压泵气压罐,稳压泵启动压力ps1=36m,停泵压力ps2=42m,另外在压力降到p2=33m时,发信号启动底层消防泵,那么距稳压泵处高度为h的消火栓,其减压值应该是:ps2+h-50?? ps1+h-50?? p2+h-50?? 还是干脆h-50?

消火栓系统,屋顶水箱加稳压泵气压罐,稳压泵启动压力ps1=36m,停泵压力ps2=42m,另外在压力降到p2=33m时,发信号启动底层消防泵,那么距稳压泵处高度为h的消火栓,其减压值应该是:
ps2+h-50?? ps1+h-50?? p2+h-50?? 还是干脆h-50?
免费打赏
富兰克
2004年01月14日 12:53:03
2楼
我想是h-50,但是说不出理由。
回复
camel790102
2004年01月14日 16:17:13
3楼
不懂屋顶稳压泵为什么要设这么大的压力,我觉得10m足够了
回复
zzg1880
2004年01月14日 16:59:30
4楼
问题的阐述不是很清楚,目的不明确,很难看懂你的意图。
回复
ytp3521
2004年01月14日 17:24:41
5楼
根据国标98s202,当消火栓充实水柱要求10m时,选用的稳压泵组是zl-1-x-10,此是稳压的压力就是如我所说,但是稳压出口压力达到42m,加上静压,就产生了我说的问题,大家明白了吗?
回复
tql1
2004年01月14日 17:37:04
6楼
用减压稳压型消火栓最简单.
回复
waterytt
2004年01月14日 21:41:14
7楼
同意camel790102 说法
回复
ytp3521
2004年01月15日 12:14:30
8楼
为了给甲方省钱,所以用孔板.
图集上该型减压泵以最不利水头16m为基准定的,我可以选小点,但我的问题关键不在这里.就是说计算孔板时考不考虑减压泵的因素.
回复
ytp3521
2004年01月15日 12:26:05
9楼
错了,是增压稳压泵
回复
ytp3521
2004年01月16日 16:06:42
10楼
请高手回答
回复

相关推荐

APP内打开