高层建建筑中什么情况下适合选择采用变频水泵供水?
zlsgs
zlsgs Lv.2
2004年01月13日 00:04:39
只看楼主

采用变频水泵的初衷是什么?

采用变频水泵的初衷是什么?
免费打赏
camel790102
2005年08月09日 17:22:32
53楼
变频系统适用与扬程不是太高的供水系统
回复
ziqiangbuxi
2006年11月16日 20:35:58
54楼

为什么消防上不宜采用变频呢?用变频可以取代气压罐啊
回复
bjmydxq
2006年11月22日 11:07:58
55楼
一般情况下,都能用 采用变频水泵后无需屋顶水箱 若采用无负压后低位水箱也节省了,主要节省占地面积,土建投资小了。
回复
8214808
2007年01月09日 11:38:13
56楼
各位还要考虑供水质量的问题,不是说只要有水喝就可以了...
回复
coastcj
2007年01月09日 14:11:00
57楼
北京的普通高层是不允许使用屋顶水箱,因为卫生防疫站不同意。“屋顶水箱+工频”是最节能的。变频并不节能,变频泵的选型对于非常重要。
回复
coastcj
2007年01月09日 14:17:27
58楼
采用无负压系统,要满足建筑的设计秒流量,而不是小时平均流量。对于住宅小区,个人认为计算起来还要加安全系数,因为无负压系统一旦流量超过调节负荷,便会停泵以维持不要出现负压状态。后果比较吓人。住户会闹革命的。
回复
coastcj
2007年01月10日 17:05:42
59楼
其实如果真的满足了设计秒流量,并且加了安全系数。再设无负压设备,意义也不大了。对这种设备,我并不看好。
回复
torlon
2007年01月11日 19:00:24
60楼
变频水泵供水是为了保证自来水的水质,防止水质污染。因为水箱供水,容易掉入脏东西 。
回复
nnii123
2007年01月22日 09:37:03
61楼
变频好,应该。要分区。
回复
sunxibing
2007年01月23日 19:12:57
62楼

不理解,感觉不可能吧,现在的高层还有不用变频的?水箱好像已经不允许用了吧。二次污染严重。那你们都用什么供水?
回复

相关推荐

APP内打开