采用变频水泵的初衷是什么?

采用变频水泵的初衷是什么?
免费打赏
mel.zhu
2004年01月13日 09:36:47
2楼
其实很简单,变频水泵最大的好处就在于节省空间,主要是高位水箱安装引发的一系列的问题:水箱的清洗、安装、保温、二次污染、存水的流动和更新等等,当然还有节能的问题。总的来讲,使用变频设备重要的在于节能、水质新鲜,而同时问题的出现也会很多
回复
mel.zhu
2004年01月13日 09:40:59
4楼
变频的噪音、运行中的水锤、管线配置管径的增加、运行分区上的难度。以本人的经验来讲,目前,阻碍变频广泛应用,主要是这几个问题。
回复
mel.zhu
2004年01月13日 09:42:30
5楼
零点发帖子的人,怪!!!
回复
xyb-1999
2004年01月16日 15:16:14
6楼
当用户很多的时候,一般为300户以上,可以考虑用变频泵,它的好处在于变频泵能够排除二次污染。
回复
bird_passage
2004年01月16日 15:30:09
7楼
1、业主要求
2、可以避免二次污染
3、当户数较大(大于250)时,可将生活与消防共用一组变频泵,好处有二:A、减少初次投资,B、各泵平时轮流使用,增大消防泵的安全性,
另:变频泵的能耗大于高位水箱+公频泵
回复
风规自远
2004年01月24日 11:43:12
8楼
上海规定13层以上不允许变频供水
回复
无果
2004年02月05日 21:09:09
9楼
楼上的,为 什么
回复
润柔
2004年02月06日 09:51:14
10楼
一般来说12层以下的小高层使用变频泵
回复
润柔
2004年02月06日 09:53:40
11楼
变频系统有很多弊端:价格高一次性投资大,运行管理麻烦,特别是对于消防系统不适用!用变频的初衷是为了节能,但根据实际运行情况看来并不能达到效果!
回复
woodman_79
2004年02月06日 10:38:53
12楼
美国等高层绝对用变频泵,我们国家正跟着它走,应该是跟着科学走,