消防用水量的确定
chunchu837889166
2012年02月07日 10:48:59
只看楼主

某工业园区,有厂房仓库和办公楼,倒班楼等民用建筑。在查《建规》确定其室内外消防用水量的时候,查得民用建筑的消防用水量:室外为15L/s ,室内为15L/s ;厂房的消防用水量为:室外为25L/s,室内为10L/s 。那么在确定整个工业园区消防用水量的时候是:室外为25L/s,室内为10L/s 。还是 室外为25L/s,室内为15L/s ?即是取最大一栋的室内外消防用水量呢,还是分别取室外的最大值和室内的最大值呢?

2012年02月14日 23:50:27
12楼
如果室内外系统是分开的,应分别取大值!如室内外为一个系统,取最大一栋的消防用水量!
回复
tangshuangg
2012年02月15日 09:59:49
13楼
按最大的一栋计算。。。。。
回复
tangshuangg
2012年02月16日 15:30:51
14楼
支持,按最大的一栋来考虑
回复
tbqyc
2012年02月16日 17:10:17
15楼
室外应当是25L/S,室内分别取
回复
yanlonghappy
2012年02月19日 08:46:24
16楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天任务默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
回复
df501
2012年03月25日 21:47:29
17楼
应该从使用最大量来考虑的,比较的保险
回复
版专攻
2012年03月27日 20:00:33
18楼
先查建规,看看要考虑几次火灾,如果是一次的话,就按室内+室外最大的一栋建筑物考虑!
回复