消防用水量的确定
chunchu837889166
2012年02月07日 10:48:59
只看楼主

某工业园区,有厂房仓库和办公楼,倒班楼等民用建筑。在查《建规》确定其室内外消防用水量的时候,查得民用建筑的消防用水量:室外为15L/s ,室内为15L/s ;厂房的消防用水量为:室外为25L/s,室内为10L/s 。那么在确定整个工业园区消防用水量的时候是:室外为25L/s,室内为10L/s 。还是 室外为25L/s,室内为15L/s ?即是取最大一栋的室内外消防用水量呢,还是分别取室外的最大值和室内的最大值呢?

wangxianbing1120
2012年02月08日 16:00:37
2楼
室外应当是25L/S,室内分别取。
回复
yatou880810
2012年02月08日 16:28:52
3楼
室外25L/S,室内15L/s~~
回复
z_engineer
2012年02月09日 09:58:09
4楼
在厂区规模不大的情况下,只要按一次火灾计算,即按消防用水量(室内+室外)最大的一栋建筑计算。所以,应该为35L/s.
回复
acc333
2012年02月09日 10:23:20
5楼

支持,按最大的一栋来考虑
回复
toosong
2012年02月09日 11:28:39
6楼

35L/S
回复
liuguoqing2010
2012年02月09日 12:11:55
7楼
同意地板的做法
回复
yancheng8509
2012年02月10日 10:59:24
8楼
消防水量按规范最大值考虑,这样偏于安全,不会出大问题,而且建设成本不会增加多少。
回复
chunchu837889166
2012年02月10日 16:27:50
9楼
具体为什么要按最大一栋考虑呢?
回复
machao_760
2012年02月10日 17:52:39
10楼
当然都是按大的选,如果消防用水全部来自消防水池的话,消防水池用水量按照消防用水最大的那个建筑选,而消防泵按照消防用水量大的那个值选择,个人理解
回复
一生为水
2012年02月11日 17:07:52
11楼
最大的一栋计算。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开