请大家帮忙看下附件中施工图片有什么问题,谢谢
qingling8387
2012年02月06日 21:30:09
来自于中央空调
只看楼主

我做施工少,请大家帮忙看下附件中图纸都存在什么问题,违背了什么规范,谢谢各位大侠。

我做施工少,请大家帮忙看下附件中图纸都存在什么问题,违背了什么规范,谢谢各位大侠。

ALIM14100.JPG


ALIM14210.JPG

免费打赏
chachababy
2012年02月08日 11:29:13
12楼
第一幅的卡箍应该加木马,不能直接用卡箍把保温抱死完事,第二张里头生料带的带丝不能外露,要切去
回复
qingling8387
2012年02月08日 13:19:35
13楼
谢谢各位大侠,第1张VRV铜管的安装,我认为13楼说的很对,应该要加保温木垫,另外就是看着汽液管没有分开保温;第2张水管安装图片,因我是做暖通的,对水专业也不是很懂,我看到的问题是:里面的立管被挡住,没办法检修了。欢迎提出更专业的意见,谢谢。
回复
qingling8387
2012年02月08日 13:21:53
14楼
是的,是铜管。用于VRV系统的
回复
xzs165
2012年02月08日 14:13:56
15楼

VRV一般做法是不需要加托木的 只是你的做法压得太紧了 最佳做法是用PVC管套好 再加抱箍
回复
liuxianbo21
2012年02月08日 15:30:25
16楼
水表不是水平安装,还有闸阀没有旋转伞,无法操作。
回复
guoming5225
2012年02月08日 17:38:31
17楼
我来补个充:
1,PVC管需有角钢支撑;
2,第一个PVC支管管径不足,无法满足同时使用;
3,H管与各水管交叉,无法检修,安装需提高错位;
4,铸铁管上下应有支撑,不能与H管连接受力;

目前就这些吧,观感神马不好的都不说了……个人愚见……
回复
cc12034
2012年02月08日 18:44:17
18楼
路过的说!
回复
youv179
2012年02月09日 08:47:39
19楼
第一张图片没怎么看出问题,第二张的话,那水表应该是水平安装的、
回复
lvxxingzhe
2012年02月09日 08:50:00
20楼
真有高人呀,很佩服
回复
ankuolx
2012年02月09日 09:56:52
21楼
都是临时的管道设备,所以就没有必要按规范要求了,永久性不是这样临时性的做法。
回复