我做施工少,请大家帮忙看下附件中图纸都存在什么问题,违背了什么规范,谢谢各位大侠。
我做施工少,请大家帮忙看下附件中图纸都存在什么问题,违背了什么规范,谢谢各位大侠。
2楼
我水平低 没看出啥问题
回复
3楼
水系统中蓝色的是水表吧,看起来应该是水平安装,不是立式水表,这样有点奇怪?
回复
4楼
回复
5楼
路过
回复
6楼
我觉得那水表应该是水平安装得,还有PVCU管上面得截至阀应该水平安装。
回复
7楼
你那保温棉套的是铜管么?感觉没有达到标准厚度跟材质。
回复
8楼
没看出什么需要一定改正的地方
回复
9楼
自来水表一般是安装在水平管上的
回复
10楼
水管进水段要有7-10D的距离的吧,这个水表是弯头直接接水表了,会形响水表精度的
回复
11楼
路过,学习一下!
回复