镀锌桥架要不要做跨接
ccm-cz
ccm-cz Lv.2
2006年09月07日 13:23:07
只看楼主

镀锌桥架要不要做跨接?镀锌桥架的接地是一定要做的,但跨接要不要一定做呢?有没有这方面的规范?有哪位老兄知道呢?欢迎大家加我QQ407688724 共同关注机电安装专业的发展 问一下在座有没考机电安装建造师的?

镀锌桥架要不要做跨接?镀锌桥架的接地是一定要做的,但跨接要不要一定做呢?有没有这方面的规范?有哪位老兄知道呢?

欢迎大家加我QQ407688724 共同关注机电安装专业的发展 问一下在座有没考机电安装建造师的?
免费打赏
乒坛高手
2006年09月13日 09:40:02
12楼
电缆桥安装和桥架内电缆敷设
12.1 主控项目
12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
    1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
    2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
上述为《施工质量验收规范》的内容,符合上述条款就不需在单独做跨接线,再补充一点:在线槽的伸缩槽等处仍需作跨接。
回复
ccc.99
2006年09月13日 09:59:47
13楼



学习!
回复
zsdhyzp
2006年09月16日 13:31:09
14楼
长见识了
回复
ascspy
2006年09月21日 22:52:46
15楼
回复
zhongmx
2006年09月22日 15:27:49
16楼
详见建筑电气施工及质量验收规范,GB500303-2002
回复
hq11820@co163
2006年09月22日 23:50:32
17楼
还真没认真看过,就说接地, 跨节关心得少。现在知道了
回复
wfinaq
2006年09月24日 12:34:16
18楼
看来规范还是不熟啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ddt9119
2006年09月24日 12:46:28
19楼

12.1 主控项目
2006年09月24日 18:17:53
20楼
看来规范还是不熟啊
回复
songhua04
2006年09月24日 20:53:20
21楼
我觉得这个要根据实际情况而定,在没有要求的情况下,按照规范去施工不连接,可是当有要求要连接时,那就要连接了。