我刚做完一个工程,建筑面积5400M2、室内有FP7.1 120台 FP5 5台 FP3.5 26台 FP12.5 22台 FP8 13台 FP6.3 10台 主机是8台65的美的风冷模快 图纸选用的180立方每小时流量的水泵,扬程是32米请问是不是选大了。假如大了怎么办啊?????
我刚做完一个工程,建筑面积5400M2、室内有FP7.1 120台 FP5 5台 FP3.5 26台 FP12.5 22台 FP8 13台 FP6.3 10台 主机是8台65的美的风冷模快 图纸选用的180立方每小时流量的水泵,扬程是32米请问是不是选大了。假如大了怎么办啊?????
12楼
4m/s?那管子里声音不知会有多大,人能受得了吗?
回复
13楼
看看这个推荐流速,你句知道你的有多大了
回复
14楼
简明空调设计手册上的推荐流速
回复
15楼
8楼的你的流速也太高了吧!
回复
16楼
能不能用旁通啊?在设备已经购买好了。有可能安装好了的情况下。安装旁通似乎只有这个办法了。
回复
17楼
ni 对应的看看主机和水泵名牌的扬程.流量,
有多大的偏差,一般主机的流量要求是额定量的60%----120%
如果大的不是太多,可以用阀门加以控制
如果流量太大,会影响制冷效果,能耗增大,严重时会影响主机的换热管,冲刷管壁
进出口温差过小
回复
18楼
Lz没说几层的建筑啊?怎么看扬程的问题呢
回复
19楼
所选水泵的流量、扬程等参数过多的超过实际要求值不仅对水系统的工作压力稳定性(尤其是二次泵系统中的压力平衡问题)产生影响,还将导致水泵的超负荷运行、无谓的功率消耗、运行效率的降低以及运行噪声的增加,对水系统的初调试也带来不利的影响。
回复
20楼
管路实际阻力小于扬程时,水泵流量会进一步增大,如不对流量进行调节会使水泵处于超负荷运行状态,工程上因此原因造成水泵电机过载运行乃至烧毁的事例时有发生
回复
21楼
要是到4m/s,只能
换泵或者加变频
回复