关于构件应力比
hb060068
hb060068 Lv.4
2012年01月31日 16:00:03
来自于3D3S
只看楼主

计算中出现“结构中存在构件应力比大于50,请把结构方案规范化”该如何解决?

计算中出现“结构中存在构件应力比大于50,请把结构方案规范化”该如何解决?
免费打赏
ipianzi
2012年02月02日 22:14:08
2楼
估计建模错误了吧
回复
china3d3s
2012年02月04日 11:35:11
3楼
软件会给出提示是那个构件的应力比很大,
其实出现这样的问题主要是由于内力分析完以后,对于内力和位移结果没有检查一下,看看是否合理,是否有模型错误
另外就是杆件截面非常小,导致不能承担相应的内力。
回复
hb060068
2012年02月05日 14:30:57
4楼
谢谢,是有两根柱的方位不对
回复
fanyuanliu
2012年02月16日 09:35:42
5楼
检查一下模型,估计模型不合理,
回复
longward21cn
2012年02月25日 18:31:25
6楼
模型的某些定义不合适。我遇到过这种情况,一个很规则的平板网架,结果绝大多数杆件都是应力比超过50了。后来,我调整了支座定义就没问题了。
回复
zhoudishengping
2012年05月20日 14:18:41
7楼
学习学习
回复
skdyyf
2012年07月30日 14:59:40
8楼
调整一下支座形式就可以了
回复
lg_liuqi
2013年06月06日 20:02:15
9楼
longward21cn 发表于 2012-2-25 18:31 模型的某些定义不合适。我遇到过这种情况,一个很规则的平板网架,结果绝大多数杆件都是应力比超过50了。后 …请问支座形式怎么调整啊 我也是一个平板网架 好多杆件都是应力比不够
回复
lg_liuqi
2013年06月06日 20:02:53
10楼
skdyyf 发表于 2012-7-30 14:59 调整一下支座形式就可以了请问具体怎么调整制作形式啊
回复

相关推荐