急!!无市政,水塔供消防用水,等同于高位水箱?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2006年09月05日 15:45:58
只看楼主

如题,厂区周围没有市政管道,采用深水井+水塔联合供水,现在有点糊涂了,这样的供水水塔容量怎样确定?如果按消防水池,应该储存火灾延续时间内的消防用水量;如果按高位水箱,储存10min的消防水量即可。水塔的高度是否应该满足最不利点压力要求确定?

如题,厂区周围没有市政管道,采用深水井+水塔联合供水,现在有点糊涂了,这样的供水水塔容量怎样确定?如果按消防水池,应该储存火灾延续时间内的消防用水量;如果按高位水箱,储存10min的消防水量即可。水塔的高度是否应该满足最不利点压力要求确定?
fly-xiang
2006年09月05日 15:46:50
2楼
有类似经验的朋友么?
回复
fly-xiang
2006年09月05日 15:47:43
3楼
老王也过来帮帮忙啊!
回复
fly-xiang
2006年09月05日 16:54:02
4楼
如果深水井在任何时候都能保证用水,能否把深水井看成一个地下水池,水塔看作高位水箱,这样水塔储存10min的消防水量就可以了吧,供水压力如果按最不利点确定,水塔高度要设到二三十米了吧
回复
rssh
2006年09月06日 12:53:27
5楼
厂区设消防水池和消防泵,水塔看作高位水箱,水塔储存10min的消防水量,但水塔高度必须保证。
回复
ah-wangjun
2007年01月17日 17:40:59
6楼
这种情况下想省略什么是不对的,消防水池照做,屋顶水箱也不能少,除非你做个消防水池一样容积的水塔,那样是不合理的。
回复
neardespring
2007年01月18日 17:36:45
7楼
水塔好比市政水源,厂区如果只有一层,压力一般能够满足要求。
1、征求当地消防部门意见,如果能够保证水量,水池水泵均可省。
2、否则就象老王说的什么都做。高位水箱不好做就做稳压泵,或者在水塔里专门做一“消防水箱”与生活分开(相信不大)。
回复
fly-xiang
2007年01月19日 16:26:53
8楼
老王的意思是深水井和高位水塔只能算是供水水源,消防水池和消防水箱另设?如果项目所在地是老少边穷,就没有市政用水,厂区也就是单层的厂房,而深水井的流量能满足最大小时用水量,水塔的高度又满足用水压力,整个系统不就等同一个常高压系统了吗?如果这时再设水池+水泵,不是相当于把原来的能量都浪费掉了么?
回复
ah-wangjun
2007年01月19日 17:25:17
9楼


鉴于荒郊野外,建议:深井泵供水——消防水池和生活用水
然后消防水池+消防泵+消防水箱 保证消防供水
水塔不要
回复
fly-xiang
2007年04月06日 14:02:11
10楼
项目重新启动,现在重提这个问题,深井泵供水——消防水池和生活用水 ,这样只要哪怕开个水龙头,深井泵必然启动,这样不浪费能源吗?消防水池的作用也就是保证火灾时的用水量。如果深井能满足最大生活+消防用水,为什么不能看做一个消防水池?
回复
ah-wangjun
2007年04月06日 14:05:39
11楼
深井极少能够满足消防水量,除非是非常发育的喀斯特溶洞。
回复

相关推荐

APP内打开