路灯接地怎么做?每个路灯旁打一组接地极??石化场所的路灯、高杆灯需不需要防爆?
路灯接地怎么做?每个路灯旁打一组接地极??
石化场所的路灯、高杆灯需不需要防爆?
12楼
回9楼,做了联网TT,还要加RCD吗?如果单杆接地不联网的话,是肯定要RCD的,是吧?
回复
13楼
采用TT系统,每杆灯设一个接地极
回复
14楼
每个路灯接接地极,并且要做等电位连接
回复
15楼
杆灯的接地全连起来,形成接地网,但N线与PEN线不连接,这样接地电阻会很小。
回复
16楼
接地全连起来太费事了。。TT系统利用基础接地应该可以。
回复
17楼
采用TT系统,每杆灯设一个接地极,
可以用5号角铁做 长度要2600mm 接地电阻不得超过4欧
回复
18楼
我们这边的设计做法是在路灯就近打一接地极连通的
回复
19楼
把每杆灯的接地全连起来,形成接地网,但N线与PEN线不连接
回复
20楼
这个应该是TT系统吧
回复
21楼
最省的方法就是用镀锌圆钢连结为一个接地网
回复