路灯接地怎么做?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2012年01月30日 08:48:33
来自于照明工程
只看楼主

路灯接地怎么做?每个路灯旁打一组接地极??石化场所的路灯、高杆灯需不需要防爆?

路灯接地怎么做?每个路灯旁打一组接地极??
石化场所的路灯、高杆灯需不需要防爆?
免费打赏
sjg6843
2012年03月10日 10:39:32
12楼
回9楼,做了联网TT,还要加RCD吗?如果单杆接地不联网的话,是肯定要RCD的,是吧?
回复
zhengchengji
2012年03月11日 19:30:46
13楼
采用TT系统,每杆灯设一个接地极
回复
honeylml1984
2012年03月12日 14:53:31
14楼
每个路灯接接地极,并且要做等电位连接
回复
intertu
2012年03月20日 09:20:31
15楼
杆灯的接地全连起来,形成接地网,但N线与PEN线不连接,这样接地电阻会很小。
回复
riquelme8
2012年03月20日 11:34:16
16楼
接地全连起来太费事了。。TT系统利用基础接地应该可以。
回复
wuhao1900
2012年03月21日 18:41:22
17楼
采用TT系统,每杆灯设一个接地极,
可以用5号角铁做 长度要2600mm 接地电阻不得超过4欧
回复
zhiwei720
2012年03月22日 12:42:35
18楼
我们这边的设计做法是在路灯就近打一接地极连通的
回复
yz_gaoyang
2012年03月22日 16:35:36
19楼
把每杆灯的接地全连起来,形成接地网,但N线与PEN线不连接
回复
huangzb19
2012年03月23日 10:48:41
20楼

这个应该是TT系统吧
回复
zyp517045792
2012年03月23日 14:41:08
21楼
最省的方法就是用镀锌圆钢连结为一个接地网
回复

相关推荐