卫生间局部等电位连接若干问题的讨论
wja5735
wja5735 Lv.2
2006年09月05日 10:33:16
来自于防雷减灾
只看楼主

  请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?

  请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?
wja5735
2006年09月05日 10:36:44
2楼
本人认为这样的话,那么一旦遭受雷击,通过引下线流入接地装置的强雷电流就可能会先流入卫生间,从而增加雷击事故的概率.不知各位有没有这样施工过的,给点指点.谢了!
回复
lugangsijia_9
2006年09月09日 21:18:55
3楼
如果上一层楼的底梁钢筋与防雷接地干线通过引下线形成良好的电气联接的话,同时实测电阻值符合规范要求,则可免遭雷击。
此种施工方法不多见,一般是利用结构柱主筋或单独敷设镀锌圆钢、扁铁作为引下线至卫生间角落处(不影响整体观感效果),距地30CM接入局部等电位端子箱,通过BVR导线穿管与卫生间各金属导体连接。
由于目前各种新型材料已代替传统的金属材料,卫生间内已很少用到金属材料,故本人认为普通住宅楼大可不必设计局部等电位,只是无端的增加成本、施工难度。
回复
张日伟
2006年09月10日 02:15:22
4楼
基本同意3楼观点,以前在我们网站上已经讨论过N次了,对于有洗浴设备的还是给做上的好。
回复