用于二层梁板的套筒机械连接试拉件,送检不合格,但是混凝土已经浇筑了。要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层,然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土,这样子对结构影响大吗? 要不然还有其他的方法吗? 请高手指教一下。 谢谢!
用于二层梁板的套筒机械连接试拉件,送检不合格,但是混凝土已经浇筑了。要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层,然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土,这样子对结构影响大吗?
要不然还有其他的方法吗?
请高手指教一下。
谢谢!
12楼
试件没搞电,怎能浇砼呢。可是现实生活中,钱能解决的问题,并不是问题。
回复
13楼
你说的方案,在现实中不太可行!还是找设计上问问吧!
回复
14楼
和设计沟通一下吧 这个很重要的 监理吃白饭啊
回复
15楼
现场取样 再检
然后加固呗
再不行就砸了重来 反正不能放着不管
回复
16楼
不按流程办事的后果,国内都是这样。已经浇筑完混凝土,才发现钢筋接头有问题
回复
17楼
送个卡就办了。重新做几个合格的再检验一下不就得了。
回复
19楼
这个方法行不通的。最好做双组试件送检。我在工地也遇到过。主要是套丝机的问题,套丝机一定要调好。其实这事施工方和监理,试件一定要提前送,检验报告没出来怎么就浇筑了
回复
21楼
这种事情为什么会出现?钢筋工程验收没完成,为什么浇混凝土呢?现在问题应是如何处理达到设计的要求。质量第一呀!!!
回复
22楼
还是与设计协商,增加检测数量,最好别采用你那种办法,否则不如把已浇筑的混凝土凿除。
回复