用于二层梁板的套筒机械连接试拉件,送检不合格,但是混凝土已经浇筑了。要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层,然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土,这样子对结构影响大吗? 要不然还有其他的方法吗? 请高手指教一下。 谢谢!
用于二层梁板的套筒机械连接试拉件,送检不合格,但是混凝土已经浇筑了。要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层,然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土,这样子对结构影响大吗?
要不然还有其他的方法吗?
请高手指教一下。
谢谢!
2楼
你说的办法应该是不行
回复
3楼
不清楚你的情况,送检试验结果是几级?设计图纸的接头是什么等级?
回复
4楼
底下支撑没拆除情况下可行
回复
5楼
重新做一组,要双倍数量,再送检,看结果再说吧。
回复
6楼
这种质量事故监理要付很大一部分责任 浇筑令谁发的 什么个情况 处理的话和设计沟通一下
回复
7楼
送检的试件不合格因为什么?套筒问题还是现在制作的试件问题(包括从取材到套丝在到扭扣)根据原因追责。在取双倍试件送检看看结果。楼主说的方案不可行,真有问题的话找设计吧
回复
8楼
叫四个老人家出面不就得了?
回复
9楼
回复
10楼
这个方法行不通的。最好做双组试件送检。我在工地也遇到过。主要是套丝机的问题,套丝机一定要调好。其实这事施工方和监理,试件一定要提前送,检验报告没出来怎么就浇筑了
回复
11楼
再取双倍试件送检,看看结果。如果不行通知设计,无门的位置看能否加新梁。
回复