膨胀水箱容积的计算
120835380
120835380 Lv.2
2006年09月02日 21:31:20
只看楼主

生活热水供应系统中拟设置膨胀水箱,系统热水温度65℃,密度0.98kg/l,冷水温度10℃,密度1kg/l,回水温度40℃,系统内水的容量为900L,膨胀水箱容积为()LA 5.4 B 13.5 C 8.0 D 5.0

生活热水供应系统中拟设置膨胀水箱,系统热水温度65℃,密度0.98kg/l,冷水温度10℃,密度1kg/l,回水温度40℃,系统内水的容量为900L,膨胀水箱容积为()L
A 5.4 B 13.5 C 8.0 D 5.0
免费打赏
longge0105
2006年09月03日 11:41:03
2楼
V=0.0006*(65-10)*900=29.7L你那都是些什么答案?
回复
120835380
2006年09月03日 13:58:43
3楼
我也得29.7L
原题在秘书处P38。35
回复
plovex
2006年09月04日 21:41:59
4楼
V=0.0006*(65-40)*900=13.5,答案是B吗?
回复
mzy
2006年09月05日 08:27:30
5楼
规范上说是Δt用系统最大温度差啊。
那是不是应该是65-10了?
回复
pyzxw
2006年09月05日 10:17:11
6楼
规范上说是Δt用系统最大温度差啊。
那是不是应该是65-10了?

感觉规范上没有说清楚,系统的最大温差可以理解成:热水与冷水的温差,是否还可理解成热水系统的温差,即:热水与回水的温差呢?是让人不知何解.
回复
hujl2001
2006年09月05日 10:48:02
7楼
系统内最大的温差,当然是热水与冷水的温差,这个老师上课的时候讲的呀。
回复
mzy
2006年09月05日 11:14:59
8楼
谢谢楼上。
这个应该够权威了吧-培训班上讲的。

不过说实话,是挺让人费解的。在规范中,同是膨胀水箱,算容积时,让用tr-tl,而算水位,又让用ρh和ρr。
也难怪大家会有不同的理解。
回复
xiaoxiang9966
2010年06月24日 18:56:41
9楼
路过学习学习
回复
njy1980
2010年08月13日 16:15:42
10楼
显然是13.5,看规范
回复
pangzicui
2010年09月10日 19:10:41
11楼
路过贵贴,有幸学习一下这个考点。
感谢各位朋友的热心的帮助,收获很大啊!