最近做机械加工车间照明,查《照明设计手册》(第二版)中工厂照明设计要点,看了一遍有几个疑问请教一下。1、如何区分窄配光、中配光、宽配光。手册要求利用室形指数区分配光曲线,怎么从配光曲线上看出是窄中宽配光。有的资料上说是以20度、40度光束角来区分,我实在是不明白光束角怎么看。配光曲线一直没看明白,发光强度cd是啥意思?d光通/d立体角?2、手册中有典型工厂灯布灯方案,明显能看出在长度方向灯是按6m的柱距同步布的,但是如果是在厂房两头这么布的话灯不是直接靠墙了么?还是我理解错误,需要与墙边墙保持距离。
1、如何区分窄配光、中配光、宽配光。手册要求利用室形指数区分配光曲线,怎么从配光曲线上看出是窄中宽配光。有的资料上说是以20度、40度光束角来区分,我实在是不明白光束角怎么看。配光曲线一直没看明白,发光强度cd是啥意思?d光通/d立体角?
2、手册中有典型工厂灯布灯方案,明显能看出在长度方向灯是按6m的柱距同步布的,但是如果是在厂房两头这么布的话灯不是直接靠墙了么?还是我理解错误,需要与墙边墙保持距离。
3、手册标准方案中,跨度18m,窄配光选择了5#布灯方案,选400W/36000金卤灯,计算高度18m,注明了照度平均值为300,为什么我拿计算软件就算不出来呢,30x18厂房,18m计算高度,反射比顶棚76墙76地30,12盏400W灯,为什么我用博超算只有200lm?