工程上空调冷媒管安装后要做哪些试验? 压力试验还是气密性试验?压力值是多少?是否还需要做真空试验?具体要怎么做呢?规范上好象没有太具体的操作方法和说明.谢谢各位网友讨论解答^_^
工程上空调冷媒管安装后要做哪些试验? 压力试验还是气密性试验?压力值是多少?是否还需要做真空试验?具体要怎么做呢?规范上好象没有太具体的操作方法和说明.
谢谢各位网友讨论解答^_^
2楼
个人感觉真空实验就是气密性实验的一种!
气密性实验常用的是氮气加压和真空保压两种!主要是使管内外形成压差来检验气密性!
如果氮气加压!要根据系统制冷剂品类的要求规范!比如R22系统和R41O系统的试压值要相差将近一半!
以R22而言!高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP!
如果采用真空保压可将系统抽止-76KPA!观察24个小时!看压力有无变化 !如果压力明显升高破坏真空度!则证明系统有漏!须加正压检漏!如果真空度未被破坏!则可直接加冷媒调试!
回复