超过32层的建筑防烟楼梯间正压送风问题
cheng04130762
2012年01月13日 18:00:00
来自于通风排烟
只看楼主

33层的建筑防烟楼梯间正压送风,按规范要分段送风,但是,风机风量如何计算?两台风机如何控制,是否同时启动??

33层的建筑防烟楼梯间正压送风,按规范要分段送风,但是,风机风量如何计算?
两台风机如何控制,是否同时启动??
snail_yin
2012年01月16日 09:34:05
2楼
分段送风意味着这两个加压送风系统从竖井就要分开,也就是两个完全独立的送风系统,控制也是独立的。风量计算按照各自承担的层数完成。
回复
cheng04130762
2012年01月16日 10:53:21
3楼
问题是防烟楼梯间,上下是想通的,如何考虑两台风机的风量,风机是否要同时启动。
回复
ljd_xy
2012年01月16日 11:13:45
4楼
应该可以要求建筑在分界处加防火门,就如同地下楼梯与1层加防火门一样!
回复
shuchuanfeng
2012年01月17日 22:41:34
5楼

是同一个楼梯间就必须同时开启。建筑上已分成了两个楼梯间的就没必要了。
回复
guoying19870429
2012年01月18日 10:14:56
6楼

同意此种说法
回复
小5555
2012年11月15日 15:16:43
7楼
是住宅? 同时启动呗 反正有压力传感器联锁风机方通阀。 要是公建应该有避难层 就不存在此问题了
回复
qinluo007
2013年12月03日 15:53:08
8楼
小5555 发表于 2012-11-15 15:16 是住宅? 同时启动呗 反正有压力传感器联锁风机方通阀。 要是公建应该有避难层 就不存在此问题了压力传感器设置有什么要求吗?