图纸上还需要注明自喷设计流量吗?流量需要乘系数吗?
富兰克
富兰克 Lv.7
2003年12月19日 10:00:19
只看楼主

图纸上还需要注明自喷设计流量吗?还是只注明作用面积和作用强度?当地消防局好像要求设计说明里要有设计流量。流量是否就是二者的乘积?还要乘以系数吗?现在这个系数还是1.15-1.30吗?各种危险等级的系数都一样吗?规范上怎么没有系数?

图纸上还需要注明自喷设计流量吗?还是只注明作用面积和作用强度?当地消防局好像要求设计说明里要有设计流量。
流量是否就是二者的乘积?还要乘以系数吗?现在这个系数还是1.15-1.30吗?各种危险等级的系数都一样吗?规范上怎么没有系数?
gaobm_0
2003年12月19日 13:26:36
2楼
普通民用建筑的喷淋流量约为26L/S,设计流量可采用30L/S。但如有地下车库时就另当别论了。有的直接采用30L/S;但本人觉得应是作用面积内的喷头数乘于单个喷头流量(地下车库由于考虑梁系分部,喷头数多)。计算结果约为40L/S。
回复
wenhao
2003年12月19日 13:30:04
3楼
新规范中流量的算法是,把作用面积内开放的喷头的流量叠加。中危险2级一般不会超过40L/S的。
回复
yaaaa
2003年12月24日 22:51:58
4楼
有公式可参考:
Qs=(1.15-1.30)*保护面积*喷水强度
回复