紧急求救 十万火急 锅炉房供回水温度下降太快什么原因?
bohaizhimeng
2012年01月11日 17:15:29
来自于采暖供热
只看楼主

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测 12:00停炉 出水温度62 回水温度47 12:24 出水温度51 回水温度4013:00 出水温度45 回水温度39.8 就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测
12:00停炉 出水温度62 回水温度47
12:24 出水温度51 回水温度40
13:00 出水温度45 回水温度39.8
就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以
qq:437870253联系我 我们将有重谢。
xieshunxi
2012年01月13日 10:04:07
12楼
水如果跑了,当然温度上不去了。
回复
zhanggongyan
2012年01月13日 10:09:47
13楼
,同意楼上几位的意见,一是查一下循环泵叶轮,确定一下一次网的流量,二就是是查一下小区的补水量,三是看看小区有装预热罐偷热的。
回复
zhanggongyan
2012年01月13日 10:10:37
14楼
供暖面积有没有增加啊
回复
ceecaiying
2012年01月13日 10:23:41
15楼
检查一下补水量,有可能外网有泄漏
回复
cjzsj155
2012年01月13日 10:54:16
16楼
对供暖不是很熟悉,路过学习学习了!
回复
xyb-hacking
2012年01月13日 13:40:13
17楼
系统有无变化?是否增加了供暖面积?
看你记录是12:00停炉了吧,那水温下降有什么奇怪呢,你们运行方式是采用间歇供暖吗?搞供热的都知道地暖不能采用这个方式吧。
说个理由:地暖的特点是升温慢,和散热器系统相比从低温到达到供暖温度所需的时间要多出一倍不止吧。间歇供暖的方式你们间隔时间有多久?散热器采暖的升温速度较快,如果散热器通过了高温水,室内温度30分钟就能有一度变化,但是地暖不同,你要是按供2小时停1小时的方式恐怕都不行。
还有比较一下去年同期的能耗比,和室外气温对比,如果今年室外平均温度低于往年,这不用说了,差一度就会影响很多能耗的。
回复
gongguanglong
2012年01月13日 17:18:40
18楼
从楼主的情况来看,是连续供水,而锅炉则是间歇式烧炉。不知是地暖还是暖气片?去年是不是这样供热?
如果去年也是这样,那极有可能停炉过早,或者是系统漏水造成,看看补水泵运行记录或停炉时记录补水箱液位,看补水情况。
回复
finderboy
2012年01月13日 19:47:01
19楼
有几个可能:
1、系统补水是不是有异常
2、室外温度跟以往相比,是否有太大的温差(往年的问题)
3、管道的保温是否有破损!
希望能帮到你!
回复
wenzhen001
2012年01月14日 15:23:07
20楼
1、散热量增大。有可能是保温出问题了。
2、水流量增大。有可能有人偷水。
回复
sybxbjb
2012年01月14日 16:36:54
21楼
管路保温不好或者系统有泄水补水过快,二者必居其一或者二者都有.
回复