紧急求救 十万火急 锅炉房供回水温度下降太快什么原因?
bohaizhimeng
2012年01月11日 17:15:29
来自于采暖供热
只看楼主

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测 12:00停炉 出水温度62 回水温度47 12:24 出水温度51 回水温度4013:00 出水温度45 回水温度39.8 就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测
12:00停炉 出水温度62 回水温度47
12:24 出水温度51 回水温度40
13:00 出水温度45 回水温度39.8
就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以
qq:437870253联系我 我们将有重谢。
chinalnkydlzc
2012年01月12日 09:35:24
2楼
与同期相比的室外温度是什么水平?你的系统是否大量补水!
回复
wwc19590503
2012年01月12日 10:31:08
3楼
两个原因,先检查一下系统补水量与以往补水量的差,以确定是否是应为补水过多引起
再检查一下系统是否有失水点,或者有人为放水的地方,
如果都不是可以考虑户外温度太低引起。
供参考
回复
junxiaowen
2012年01月12日 11:16:54
4楼
此问题就是热量损失太快!平时不是很热;但是出水温度达到60度了;你们可以在末端用户侧不断的检测一下供回水温度;查看供回水温度为多少;
靠你的描述;如果用户没有多增加的情况下;就是管路损失热量太大;看看室外管道是否保温有问题,或者保温进水了;
回复
chachababy
2012年01月12日 13:22:13
5楼
系统有漏水点,找找吧
回复
hongliu20032001
2012年01月12日 14:31:50
6楼
如你所说,说明的循环系统有漏点,把补水泵关掉,观察管道循环系统水压损失情况就可以看出。如果不是,那就是天气温度早成的,比如室外管道保温效果等。
回复
ahtk
2012年01月12日 15:54:16
7楼
可能存在以下几种原因:
1、用户增加,锅炉热负荷不够
2、今年室外温度较去年冷
3、管道保温出问题,或者是埋地管道保温进水导致输送热损失过大
4、管道泄漏或穿孔,系统补水量较大
5、一部分用户采用了“过水热”等类似的换热装置窃热
6、由部分用户或者车间没有人管理,开窗造成热损失过大
7、由于采用变频技术等原因,使系统变流量运行时,系统水循环水量量小,达不到额定循环量
回复
applegood009
2012年01月12日 17:32:11
8楼
1.你们把每栋楼楼前的进出水阀门井打开 看看 观察下。
2.看看你们水表的补水量。
3.用测温枪测测沿线管道的温降。看看是主管道温降大还是进入用户端温降大。
找到温降点了,基本上原因就确定了。不外乎上面各位讲的那几条。
回复
cfgrxjy001
2012年01月12日 20:31:06
9楼
学习了
回复
suntao8888
2012年01月12日 22:16:31
10楼
同意 看下流量是不是变小了跟往年比 这个很有可能
回复
suntao8888
2012年01月12日 22:19:22
11楼
简单的说 地暖这个温度是相当可以了 循环水温降快 说明携带热负荷能力不够 两个办法:1
提高流量2提高供水温度 拉大供回水温差 但是地暖供到60多度 不好再提温了