紧急求救 十万火急 锅炉房供回水温度下降太快什么原因?
bohaizhimeng
2012年01月11日 17:15:29
来自于采暖供热
只看楼主

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测 12:00停炉 出水温度62 回水温度47 12:24 出水温度51 回水温度4013:00 出水温度45 回水温度39.8 就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以

如题 我们是供暖方 我们的供暖往年很正常 今年不知为什么全小区都不是很暖和 小区大部分都是地暖 今天我们给锅炉房监测
12:00停炉 出水温度62 回水温度47
12:24 出水温度51 回水温度40
13:00 出水温度45 回水温度39.8
就是不知道什么原因 业主们反映温度上不去 烧的时候暖气都挺热 这边一停炉温度暖气就慢慢凉了 不是个人家的原因 个人家的什么过滤网堵塞、有气、供回水压差什么的我们都检查了 都正常 整个小区今年都没去年暖和 温度普遍偏低 有的人家去年21度 今年只有17度 这样的人家很多 不是个别的原因 请教老师傅指点指点 都快急死了 十万火急啊 要是哪位有好的方法也可以
qq:437870253联系我 我们将有重谢。
免费打赏
phoenixmoun
2012年01月14日 21:29:29
22楼
如果不是上述原因,在其它条件与去年相比变化不大的情况下,最好清一下站内回水管道的总过滤器,看有没有什么东西。
回复
liuchongno1
2012年01月16日 09:03:08
23楼
回帖:
水量 管网负荷 流速!
可以从这几个方面复核一下!
回复
my__career
2012年01月17日 11:43:30
24楼

分析的全面 学习了
回复
my__career
2012年01月17日 11:52:36
25楼
如果上述问题都不存在, 还可以考虑建筑的热惰性,先持续少一段时间锅炉,使用户温度都提高了,然后再间歇供热
回复
blxx10
2012年01月17日 14:03:50
26楼
前来学习受益匪浅
回复
懒人啥都不写
2012年01月18日 13:55:04
27楼
希望楼主查到真正的原因所在也能在帖子里面回复一声,让大家验证一下才是
回复
tiger_sin
2012年02月07日 10:38:33
28楼

楼上正解!
回复
tswr.112
2012年02月07日 11:21:59
29楼

同意,但主要还是认为负荷是否增加、失水问题。
学习了
回复
wuya525
2012年02月07日 12:29:24
30楼
前面各位已经分析的很全面了
我们期待你的回答,已了解进一步的情况
回复
x497033739
2012年02月07日 12:40:44
31楼
应该是有泄漏
回复

相关推荐

APP内打开