导线截面选择安全系数应取多少?
笑看人生69
2006年08月31日 15:52:27
只看楼主

规范上说导体的容许电流大于线路的计算电流就可以,即In>Ijs,可是在实际设计中施工图审查部门要求在选择导线时乘以一个安全系数1.2~1.3,即In>1.2~1.3Ijs,请问各位同行,有这个规定吗?是否一定要考虑乘以这个安全系数?

规范上说导体的容许电流大于线路的计算电流就可以,即In>Ijs,可是在实际设计中施工图审查部门要求在选择导线时乘以一个安全系数1.2~1.3,即In>1.2~1.3Ijs,请问各位同行,有这个规定吗?是否一定要考虑乘以这个安全系数?
免费打赏
littlesea
2006年08月31日 17:45:34
2楼
爆炸危险环境要求,普通环境不要求。见爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范。
回复
han2003
2006年08月31日 18:48:25
3楼
有折减系数,见04DX101-1,老人们喜欢把电流再加大1.25倍,是老规范的说法,目前已没有这个要求,解释可以看技术措施的条文说明
回复

相关推荐

APP内打开