求助:冷却水中赤氯酸如何处理
ybhvac
ybhvac Lv.7
2006年08月31日 09:48:35
来自于水处理
只看楼主

水源热泵采用人工湖水作为冷却水,而湖水中加入的赤氯酸对管道和机组有腐蚀作用,请问用什么方法水处理?

水源热泵采用人工湖水作为冷却水,而湖水中加入的赤氯酸对管道和机组有腐蚀作用,请问用什么方法水处理?
免费打赏
zhifengren
2006年08月31日 11:21:03
2楼
一是降低次氯酸的浓度,二是加入缓蚀剂。
回复
molv
2006年08月31日 11:30:23
3楼
这个浓度不会构成危害吧?
回复
ybhvac
2006年09月01日 09:09:47
4楼
大概浓度达到多大才构成危害呢?循环水量约170m3/h
回复
zhifengren
2006年09月04日 14:20:18
5楼
连续加保持余氯0.1~0.3mg/L,间歇加0.5mg/L,间歇加好些.