【求助】关于双电源转换,能否将配电间三锁两钥匙改成自动
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2012年01月10日 08:59:52
只看楼主

我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。领导觉得这样切换停电有问题,不行。说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”

说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”

答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”

领导“不可能的,只要配电间自动切换,末端切换不用也无所谓的!”

答“重要负荷,规范要求安装末端双电源切换装置的”

领导“再去好好看看规范,弄弄清楚”

上诉“答”被认为是错误回答,含糊不清。。。。。

各位同行,高手,给点指导建议吧
no3no4no5
2012年01月10日 09:37:30
2楼
网上查了下万高切换器的说明,里面的“自投自复 互为备用 自投不自复”看来很有用处
现在肯定是“自投自复”,不行
“互为备用”,应该是保证优先供电切换,哪里有电切换至哪里,这个好啊,但是设置的0S可以保证设备不停电吗?看过转换切换,那个断路器拨上拨下起码要2秒钟。
“自投不自复”,是不是就是一次切换,后面需要人工去复位切换?
回复
l13591991255
2012年01月10日 13:17:15
3楼
规范明确要求末端切换的是消防负荷,不过一类负荷最好也末端切换,其他二类负荷不需要末端切换利用联络开关也算满足供电要求(但实际设计中大多还是使用了双电源切换开关),连续启动两次的是什么设备?消防用双电源(应急照明除外)是一定要“自投不自复”的。
回复
boeing_s
2012年01月10日 13:18:03
4楼
自切开关可以设定切换时间,返回时间
要满足你们领导的要求,只要把切换时间调长点就好了
我们平时切换时间都设置在30秒以上,返回时间在1分钟。因为真正重要的负载都是UPS带的,就是怕电源瞬断造成自切开关反复动作。动作没问题倒还算了,有时候机构会卡在当中,造成自切开关有输入没输出。
或者照楼上的建议,放在自投不自复。
回复
no3no4no5
2012年01月10日 13:29:25
5楼
谢谢楼上两位,重复启动的设备是电影放映机,进口的,领导最好是停电根本就没感觉。

“互为备用”就像楼上说的切换的时候会发生卡在中间,而且所谓的延时0S估计设备还是断电的,达不到UPS那种不间断。

我们的切换装置我仔细研究了下时间只有“0S 5S 15S"三种,我个人觉得“自投不自复”比较好,因为我们这里停电一次已经很突然了,连续停电几乎没遇到过。
回复
lingxuct
2012年01月10日 14:36:23
6楼
把人工切换改成自动,应该没问题。自投自复应该也是没问题的,“重要设备来回重启两次”也是“瞬间”的事,不影响运行。

领导就是领导,没必向他解说的这么清楚。你说清楚了,不是领导没面子了?你要说清楚有什么用。我劝你千万不要同这样的领导“说清楚”,必须服从领导说的“再去好好看看规范,弄弄清楚”。

你承认领导说的是“对”的,就是你“弄弄清楚”了!要讲究“艺术”。
不是你对规范不清楚,是你的心态和对领导的工作方法“不清楚”。
我这样说你“清楚”了吗?
回复
zyz8438
2012年01月10日 14:42:58
7楼
如果真的要实现“领导最好是停电根本就没感觉”,那么只有上UPS了!采用双电源切换装置,肯定是由掉电时间的。
回复
lingxuct
2012年01月10日 15:16:31
8楼
请朋友们看看我发的帖子,分析有没有道理,如没有道理,可以在那边拍砖(这里是技术栏目,不研究“人际关系”)。

http://bbs.co188.com/content/230_4675791_1.html
回复
no3no4no5
2012年01月10日 21:15:33
9楼

清楚了,哈哈!领导就是领导,错的也是对的,除非他要让被黑锅,不然没大原则问题还是吃哑巴亏
实事求是,直来直去说话跟基层员工沟通很好,但是跟领导交流太难的,要学的太多了
回复
sooozone
2012年01月11日 11:53:31
10楼
双电源供电自动切换开关 切换需要多少MS即可
回复
cdj23983
2012年01月11日 12:36:25
11楼
把末端的双电源设置为手动或自投不自复不就行了呗!
回复