★★★各家有各家的高招(施工妙招征集)★★★
xingji
xingji Lv.8
2006年08月30日 16:11:06
只看楼主

长期征集暖通施工中的小诀窍,希望各位网友不要吝啬,互相交流借鉴,对刚参加施工队伍的新人也是一个很好的示范和启迪作用!根据提供的招式之精妙程度给予15-30分不等的奖励,年终评选出最佳施工技术金牌选手!给予500分的送分奖励!分分不重要,重要的是名誉,这个金牌您想不想要?还等什么,快来把你的"绝招"亮出来!

长期征集暖通施工中的小诀窍,希望各位网友不要吝啬,互相交流借鉴,对刚参加施工队伍的新人也是一个很好的示范和启迪作用!根据提供的招式之精妙程度给予15-30分不等的奖励,年终评选出最佳施工技术金牌选手!给予500分的送分奖励!分分不重要,重要的是名誉,这个金牌您想不想要?还等什么,快来把你的"绝招"亮出来!
免费打赏
ouyangd
2006年08月30日 23:18:41
2楼
楼主的提议非常好!大家互相交流借鉴,共同提高。本人是设计人员,各位施工的大侠是我们图纸的实现者,感到有许多问题必须由施工者解决!
回复
milan123_2003
2006年09月02日 13:14:02
3楼
好想法!对于缺乏施工经验的人来说是个好地方!对于施工经验丰富的人来说也是交流经验的好地方!谢谢斑竹!
回复
xingji
2006年09月02日 20:49:29
4楼
施展您的“绝招”才是对我最大的支持,别光说不练,假把式,热烈欢迎各位来施展拳脚!
回复
xingji
2006年09月09日 17:24:50
5楼
真是郁闷,大家是保守还是真的没高招?看来这个帖要成为飞机帖了,呵呵......
回复
yfwgood
2006年09月11日 12:27:03
6楼
一般按施工工序分组流水施工
回复
jianhoubaojian
2006年09月12日 15:46:14
7楼
我是个新手,我把我做的一个工地的总结告诉大家;
自己一定要是预算,施工材料都是自己酸的最好,那你就知道工程的所需和所用了.
施工过程中,一定要按施工规范做,但你自己有的东西要听施工队的意见,这样你就不会好累,
质量好重要,但 你要和甲方和监理的关系搞好.
做施工一定要大胆和细心,你的想法是工程的一个关键
最好收尾的工作让有经验的人去
回复
xingji
2006年09月12日 20:48:22
8楼
好吧,既然有人要楼主说话,那我就献丑了!
第一式“亡羊补牢”
不知道大家遇到过PVC-U排水管道安装好以后管件和管道的插口处漏水的情况?这时一般土建粉刷活都已经做完,恰恰是临交工试水时容易发现的情况,造成此弊病的原因不外乎有两种:1.管件管道严重不配套,间隙过大。2.施工中工人素质缺乏,胶水涂抹不到位。
那么出现了这种情况怎么办呢?把管道拆除重新安装已经是不可能,我就来说个小诀窍,用聚四氟乙烯(生料带)捻成细条,绕在接口周围,用一把磨的很锋利的一字改锥,沿管道接口周围小心的把生料带的细条慢慢用小锤敲打进去,此时千万注意不要把管件撑崩了!然后用PVC的给水胶水涂抹N次,为什么用给水胶水呢?一是强度高粘稠度大,二是凝固比较迅速。待胶水不粘手后,试水一切搞定!此法屡试不爽,当然最好初次安装时就把好质量关,不要学我这亡羊补牢的第一式!呵呵......
回复
wht.66
2006年09月13日 19:25:31
9楼
我们在试压的时候,漏水砸铅,还可以!
回复
chr333333
2006年09月14日 11:09:37
10楼
施工最主要是对材料统计要精确,这样做决算才心里有底.施工过程中一定要按施工规范做与技术交底做,在施工中一定要尽量避免重复建设和大量的整改,如果整改多了工人会对你有意见,不利于你工作的开展.你除了要和甲方和监理的关系搞好,一定要和其他安装公司关系搞好,最好做到安装的一个鼻子出气.安装设备的在施工中与土建难免出现问题,一定要及时处理.以免问题使得工作无法开展.
回复
prx3999
2006年09月14日 14:26:32
11楼
水路部分已安装结束,打压试验发现有几处滴漏,这是施工中最长见的现象。经过几次尝试终于解决了问题。具体做法如下:先把漏点用锯条清理干净,再把AB胶充分调匀(哥俩好),等胶有点黏度时,用手将胶往已处理过的漏点出按压几分钟,24小时后就OK了,百试不爽。