关于直流屏的问题
qqaaqq2
qqaaqq2 Lv.3
2012年01月05日 23:13:17
只看楼主

请问配电室在什么情况下要装直流屏,给讲解下 谢谢

请问配电室在什么情况下要装直流屏,给讲解下 谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年01月06日 08:56:03
2楼
开关柜需要直流电源时装直流屏。
回复
cnkaqi030
2012年01月06日 09:52:24
3楼
直流电源时装直流屏
回复
老刘的直流屏
2012年01月06日 11:08:59
4楼
您好!
配电所操作电源
GB 50053-94
3.5.1供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用DC220V或DC110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。
3.5.2 中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,合、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
3.5.3 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。
要根据高压柜中的断路器操作方式选择是否要加直流操作系统。断路器可以使直流操作也可以是交流操作。根据断路器参数查一下。
进线电缆是要将电源送入全厂的负荷中心的,深入负荷中心。然后再由进线电缆柜出线。
直流屏一般不与高压柜放于一室,单独的房间放置直流屏。
回复
christians
2012年01月06日 12:02:37
5楼
路过学习
回复
qqaaqq2
2012年01月11日 11:30:17
6楼
谢谢你~
回复
huifeide008
2012年01月11日 15:07:07
7楼
应该是给二次系统供电时要用的
回复
fuqiang580930
2012年01月11日 15:50:11
8楼
北京地区一般800KVA户内10KV配电室就要求加装直流屏,装的目的也是从反事故措施考虑。
回复
lube
2012年01月12日 14:47:48
9楼
学习中0000
回复