关于预制空心板梁同条件问题
a8788031
a8788031 Lv.2
2012年01月04日 19:20:38
来自于桥梁工程
只看楼主

哪位大虾帮帮忙,预制空心板梁除了拆模及张拉的同条件试块,还需要留置同条件试块么(实体质量的那个累计温度600℃的那种)?

哪位大虾帮帮忙,预制空心板梁除了拆模及张拉的同条件试块,还需要留置同条件试块么(实体质量的那个累计温度600℃的那种)?
免费打赏
l-y-c
2012年01月05日 19:17:06
2楼
是600温度-小时,是拆除内模控制参数。
举例说,在平均气温20度时,30个小时可以考虑拆除或者松动内模;或者在平均气温30度时,20个小时可以考虑拆除或者松动内模。
这个不用留试块,一般凭经验就可以了(用手指使劲按混凝土,不露手指印为准)。
回复
tt67zou
2012年01月06日 13:04:14
3楼
楼上果是经验人士,受教了
回复
wining5230
2012年01月06日 21:56:31
4楼
不错不错规范都记得
回复
布衣
2012年01月11日 09:23:21
5楼
好啊 受教了 谢谢