只看楼主

目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。

目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:
1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?
2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上
3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。
wangpengwy
2012年01月05日 16:10:57
2楼
ABB的Safe、施耐德的RM6 就是充气式环网柜 最简单的柜型有三种 C,F,V , C-GIS就是充气柜,有进线柜,出线柜,母联,隔离,柜内的零件主要有断路器个隔离开关,比如ABB ZX2,莫非楼主你也开始做充气柜了!
回复
xiech123
2012年01月06日 09:52:53
3楼
充气柜我制造过,涉及到不锈钢板的氩弧焊工艺、动静触头,操作机构(机械设计的重要环节),SF6气体、螺柱焊机以及氦质谱检漏仪 10KV的
回复
xing_zai
2012年01月06日 21:17:23
4楼
路过,没接触这类,不懂。等待高手
回复
lincg8871
2012年01月07日 20:10:19
5楼
不大懂 等高手来
回复
heidonga
2012年01月09日 16:09:44
6楼
不太懂,等高手解释!
回复
不下棋的棋手
2012年01月10日 16:53:13
7楼
一起召唤高手
回复
yinwantai
2012年01月10日 17:32:19
8楼
GIS:GIS由断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、出线套管、电缆终端等电器,按照电气主接线的要求,依次组成一个整体,各元件的高压带电部分均封闭于接地的金属壳体内,并充以一定压力的SF6气体,作这绝缘和灭弧介质。
C-GIS:C-GIS就是高压GIS产品向中压开关设备领域拓展而形成的新技术产品,它将开关柜(变电站或部分的开闭所内使用,作配电网的供电电源)或环网柜(在配电网络中使用,包括负荷受电侧使用的开关设备)的一次回路带电主元件装在密封的金属箱体中,内充低压力的气体(SF6气体、SF6气体混合气体或氮气等)作为绝缘介质,因其具有防水、防尘,不受大气环境条件影响,体积小,运行可靠性高等优点,已逐步成为主流的中压开关设备。
环网柜:是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点.网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。
个人认为:环网柜和C-GIS主要是中压使用的,其中环网柜的电流等级较低一般为630A,C-GIS电流等级可以做到2500A.
GIS主要是高压使用,一般都在110KV以上。
回复
luoxueming001
2012年01月11日 09:13:14
9楼
GIS是指72.5KV以上电压等级得SF6气体绝缘金属封闭开关设备,又称为封闭式组合电器。
GIS是高压组合电器。12KV和24KV应属于C-GIS
C-GIS是箱式气体绝缘金属封闭开关设备的简称。用于10-35KV或更高电压等级的电力系统。以接受或分配电能并能对电力系统正常运行和故障情况下实行控制。保护。测量。监视。通信等功能得新型开关设备。
个人认为GIS 应该把电压等级说上。。
回复
ghp2718
2012年02月09日 08:51:36
10楼
同意8楼和9楼的解释
回复
ghp2718
2012年03月26日 13:07:33
11楼
请问,环网柜中的断路器方案和C-GIS在本质上有何区别。C-GIS上方案我看也是一个隔离开关加1个断路器,除了参数比较高以外,还有什么不同吗?12kV的环网柜与12kVC-GIS所用的电缆头是一样的吗?