150预埋管的管径是不是太大了
theolivetree
2012年01月04日 08:48:25
只看楼主

如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?

如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?

捕获.PNG

免费打赏
加肥猫
2012年01月04日 17:47:54
12楼
怎么能这么标注,头一次见到。。
回复
theolivetree
2012年01月05日 08:56:30
13楼
设计院出的图纸,我也很困惑
回复
永无止境
2012年01月05日 09:24:49
14楼
7×70 的 电缆是够大的 啊
回复
jiangjisui
2012年01月05日 10:08:20
15楼
应是双速风机,SC150不大
回复
cnkaqi030
2012年01月05日 10:28:02
16楼
各个方面都好啊
回复
liuzd
2012年01月05日 15:08:31
17楼
交联电缆穿管敷设,管径大一点施工方便。
回复
yuexingyufs
2012年01月05日 15:13:41
18楼
这个不太对吧
回复
sh_13131
2012年01月05日 15:26:56
19楼
有7x70的电缆吗???这样画第一次见。
回复
guo250043840
2012年01月05日 16:27:10
20楼
来张全图。75KW水泵直接星角启动? 即使是星角 那接地线也没必要做相同的吧?
回复
包头电气
2012年01月12日 20:34:19
21楼
画法上应该用配电柜表格的画法表示,电缆应该是2根,一根3芯和一根4芯,不应直接写成7x70,而且75kW的喷淋泵应该是星三角启动的画法,敷设方式有问题,可以在百度上查下喷淋泵配线的图片