如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?
如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?
22楼
YJE电缆?E是啥意思?
回复
23楼
没见过这么标的,断路器选择电缆配管如下。。。。(倒数后三类 分别是对应钢管直径,和电缆直径)
YJV电力电缆载流量30摄氏度 焊接钢管最小直径
开关整定 截面 空气中 埋地 空气中无孔托盘9根并列校正系数0.70 两个弯 一个弯 5芯外径
16/20 2.5 32 31 22.4 32 25 13.5
25 4 42 39 29.4 40 32 14.8
32 6 54 49 37.8 40 40 16.1
40/50 10 75 66 52.5 50 40 19.6
63 16 100 84 70.0 65 50 22.4
80 25 127 108 88.9 65 65 26.2
100 35 158 130 110.6 80 65 28.8
125 50 192 154 134.4 100 80 33.4
160 70 246 191 172.2 100 100 38.8
180 95 298 225 208.6 125 100 44.1
200 120 346 256 242.2 125 125 49.5
250 150 399 290 279.3 54.1
315 185 456 325 319.2 60.5
350 240 538 375 376.6 68.2
回复
24楼
7*70第一次看到,看来我道行还不够深!!
回复
25楼
电力电缆冒失没见过7芯这么粗的电缆。。。冒失150的管子也太吓人了。。
宁愿多埋几根管子,3-4根70的管子不行吗?
WZDN-YJE : 交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 阻燃耐火低烟无卤电力电缆
回复
26楼
倒,,还没注意,,后面还标了个W.FC。。。问问设计人的意图吧。。
回复
27楼
这是星三角启动的,为啥不走桥架呢,让设计改桥架。埋150是因为钢管埋地弯出地面时,管径会变小的——镀锌没有成品的弯头,只能靠现场制作,靠火烤和机械弯曲,设计放大了而已,个人以为,供参考。
回复
28楼
75KW电机的泵,电机Y280S-4,额定电流139.7A,Y/Δ启动的相额定电流只有80.7A,用YJV交联电缆16平方就可以,3X16的电缆外径是21.5mm,按规范用二根DN32的钢管就可以了。
保护接地非从电源柜用电缆芯线引接不可吗?我们怎么都是从现场接地网引接?
回复
29楼
7*70是星三角接线,两组三心加一根地线
回复
30楼
7*70是星三角接线,两组三心加一根地线,但他75KW用25的电缆就可以啦,一般用3*25和4*25两根
回复
31楼
回复