如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?
如图所示,用了两根150的焊接钢管,有必要吗?还想请教大家,怎么来确定电线管的管径呢?
2楼
7*70是什么意思呢??
控制线要70mm2?
回复
3楼
大了不是更好 散热 等各个方面都好啊 为什么要嫌大呢?
回复
4楼
是星-三角启动控制!
回复
5楼
电缆的粗细就不去说他了,自己也不是很懂是不是不合理
回复
6楼
问题是没有必要太大了,自己比划一下,150的挺吓人的
回复
7楼
150的明管还差不多,他后面标注的W/FC,要是埋墙,埋地的话纯粹扯谈。并且这个7x70也不知道干嘛用的。
回复
8楼
就是,请问你知道怎么选电线管的管径吗
回复
9楼
具体为什么这样做,你和设计沟通一下吧,具体问题设计自己才知道。
回复
10楼
看来7*70是星三角、、
图表示得不够明确。
用KB0开关也应该把星三角画出来
3*70的话,1根S80够了
S150偏大
回复
11楼
规范要求,保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍。
7X70的YJE电缆第一次(在图纸上)看到,是不是楼主想象出来的?为什么要用7芯电缆?
回复