论文简介: 本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002(以下简称《高规》)中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析。 附件名:2006431144038733841/2006431144038733841.htm 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002(以下简称《高规》)中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析。
附件名:2006431144038733841/2006431144038733841.htm
文件大小:12K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
这样的贴越多越好啊!
回复
13楼
好贴, 多谢楼主!!
读后大有收获. 我顶!!
回复
14楼
好东西,我要了,谢谢
回复
15楼
好人会有好的报(天)酬的
回复
16楼
我还没有看好...等我看完了..我也要上来顶一下的..大家等等我啊!!
回复
17楼
感谢ing
回复
18楼
我是初学者,能阅读到楼主的论文非常感谢,太感谢了.
回复
19楼
真是好东西呀,看了很有启发,谢谢
回复
20楼
好贴, 多谢楼主!!
读后大有收获. 我顶!!
回复
21楼
4)、刚度比的控制
按《高规》7.1.2条规定,抗震设计的一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
你好,对上面这句话,我有点疑问,是要求每层的弯矩比小于50%呢,还是只要求第1层(底层)满足要求即可???????????????
我也有同样疑问。规范只是说底部,应控制到多少层合适?
按规范是底层满足即可
但实际工程中底层一般均为地下室,,剪力墙较多,很容易满足,所以本人认为可以扩展到底部几层(二~四层)满足即可
回复