浅谈PKPM在小高层住宅中的应用
oyliubo
oyliubo Lv.3
2006年08月28日 16:22:08
只看楼主

论文简介: 本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002(以下简称《高规》)中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析。 附件名:2006431144038733841/2006431144038733841.htm 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002(以下简称《高规》)中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析。



附件名:2006431144038733841/2006431144038733841.htm

文件大小:12K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
adou1221
2006年11月01日 17:17:01
22楼
这种贴z子太好了,很适合大家啊,大家支持一下啊!
回复
bluehxs
2006年11月01日 21:54:01
23楼
以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s,这个不是取平动系数最大的时候值吗?请教
回复
zyj112780
2006年11月03日 19:14:27
24楼
当平动系数大于0.5时,该振型为以平动为主的振型。反之,当扭转系数大于0.5时,该振型为以转动为主的振型。

从上面结果中可以查得,结构以扭转为主的第一自振周期T3=0.7856s,以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s,T3/T1­=0.671<0.9,满足《高规》第4.3.5条的规定。
为什么以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s,而不是平动系数为1所对应的T1=0.9766s?
回复
zyj112780
2006年11月03日 19:44:12
25楼
当平动系数大于0.5时,该振型为以平动为主的振型。反之,当扭转系数大于0.5时,该振型为以转动为主的振型。

从上面结果中可以查得,结构以扭转为主的第一自振周期T3=0.7856s,以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s,T3/T1­=0.671<0.9,满足《高规》第4.3.5条的规定。
为什么以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s不是平动系数为1.00所对应的T1=0.9766s?
回复
slf813
2006年11月03日 20:47:29
26楼
真是好东西,有没有谈STS的啊
...........................
回复
xilike
2006年11月04日 10:04:12
27楼
能阅读到楼主的论文非常感谢,太感谢了
回复
zyj112780
2006年11月04日 12:23:13
28楼
?????????????/
回复
zhanwei668
2006年11月04日 12:44:17
29楼
谢谢楼主,我是初学,
读后大有收获. 看了很有启发,我顶!!
回复
zyj112780
2006年11月04日 17:59:49
30楼
.
回复
sunsfxxxx
2006年11月04日 22:07:57
31楼
好!
回复

相关推荐