(4)、刚度比的控制
按《高规》7.1.2条规定,抗震设计的一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
柳兄:
你好,对上面这句话,我有点疑问,是要求每层的弯矩比小于50%呢,还是只要求第1层(底层)满足要求即可???????????????
我在湖南长沙一家设计院,有机会回答我可以吗?我的
QQ190256099,在此多谢你的论文给我的启示,多谢
回复
3楼
好帖
回复
4楼
好帖啊!!~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
楼主发的真是好东西,找了一个世纪了,万分感谢了哦!
回复
6楼
我是初学者,能阅读到楼主的论文非常感谢,太感谢了.
回复
7楼
真是好东西呀,看了很有启发,谢谢
回复
8楼
以下是引用niujiaojian2004在2006-10-08 11:19:31.0发表的内容:
(4)、刚度比的控制
按《高规》7.1.2条规定,抗震设计的一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
你好,对上面这句话,我有点疑问,是要求每层的弯矩比小于50%呢,还是只要求第1层(底层)满足要求即可???????????????
我也有同样疑问。规范只是说底部,应控制到多少层合适?
回复
9楼
这种贴子应该再多些,大家支持一下啊!呵呵
回复
10楼
楼主为初学者铺路,谢谢,我顶
回复
11楼
按规范是底层满足即可
但实际工程中底层一般均为地下室,,剪力墙较多,很容易满足,所以本人认为可以扩展到底部几层(二~四层)满足即可