疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
liuren1980
liuren1980 Lv.7
2003年11月21日 19:24:55
只看楼主

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。
问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
免费打赏
delicio
2003年12月13日 08:20:53
12楼
现在遇到不能用吸气阀的时候,我一般要么加大管径,
管径到DN150就挺大的了,可以满足很多卫生器具.
还有就是设置伸顶通气阀,把该立管缩小一倍的管径,然后从上层的卫生间一个个穿出
排到室外.
回复
acheng
2003年12月13日 11:18:38
13楼
新规范指在室内,如果在室外,通气管离窗户距离太近,我想是可以用的
回复
lxl19820505
2003年12月13日 15:41:05
14楼
我看还是按新规定来吧,不然做了也是白做.审批的人一句"不行"还得重做
回复
veryoung
2003年12月14日 14:38:10
15楼
基本上是不能用!
吸气阀只能用在个别环境就限制的地方。
比如个别卫生间通水能力下降,可以在横支管末端装一个!
回复
pjl
2003年12月14日 15:46:39
16楼
虽然,新规范有明确规定 吸气阀基本不能使用,
但是, I agree:
吸气阀能代替排气立管,因为排气立管管内臭气不必排除 ,
消除排水管内负压保护水封不被破坏就行。
回复
zhusizhe1977
2003年12月15日 11:32:33
17楼
不行,吸气阀的臭气最后还是排入空气中的,所以通气管必须伸顶
回复
xiaoxiaofeng_ren
2003年12月15日 15:47:27
18楼
不能代替,老大!新规范4。6。8
回复
xiaoxiaofeng_ren
2003年12月15日 15:50:17
19楼
当然在室外是可以的啊,但是立管伸顶后,你又何必要吸气阀,何必要那么高的要求,只要能用就可以了!
回复
shmily5605
2003年12月15日 18:07:35
20楼
在一些特殊场合还是能用的,但整个系统必须要有一个与大气相通的换气口,并不是说整个系统全部用吸气阀,要看情况来定,既然在国外用的很成熟的话为什么国内不能借见一下呢?
回复
yhj19770308
2003年12月15日 22:22:27
21楼
/▂▄▆█▆▄▂//
/   ‖ /  /
/ ○ ‖   /
<█-╚╝
回复