疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
liuren1980
liuren1980 Lv.7
2003年11月21日 19:24:55
只看楼主

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。
问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
免费打赏
weinaipen
2003年11月21日 21:04:39
2楼
可以,但同一个化粪池必须有一跟管跟大气相通。
回复
詹小楠
2003年11月21日 22:59:41
3楼
新规范里已经说了:不能用吸气阀替代通气管。
问题是有的地方设置升顶通气管真的很困难。
回复
liuxurui
2003年12月12日 08:37:30
4楼
不能代替通气立管,吸气阀只能用于局部通气管设置困难的地方,如首层单独排水时。
回复
yx-xy
2003年12月12日 10:28:03
5楼
吸气阀基本不能使用,新规范
回复
houxing
2003年12月12日 14:21:48
6楼
吸气阀不能代替排气立管,因为吸气阀仅为消除排水管内负压保护水封不被破坏。而排气立管同时能排除管内臭气
回复
zwsz
2003年12月12日 19:38:57
7楼
吸气阀基本不能使用,新规范有明确规定
回复
liaw
2003年12月12日 20:19:49
8楼
吸气可以,排气呢?怎么办?
回复
waterytt
2003年12月12日 20:24:21
9楼
如果屋顶需人常活动,无法设伸顶通气管时,我个人认为设吸气阀可以,同时加大管径。
回复
列那狐
2003年12月12日 20:49:05
10楼
最好不设置吸气阀,而且好像也不便宜。
回复
scidi
2003年12月13日 01:23:37
11楼
吸气阀在国内的实际应用效果不好,最好不要替代排气立管