湿式报警阀前后是否都要设信号阀?
gszengfu
gszengfu Lv.4
2011年12月31日 17:26:15
只看楼主

今天无意中看了广州某大院的消防图纸,湿式报警阀前后他都设了信号阀。我查了好多资料都是只在报警阀前设信号阀。但是自动喷水灭火系统设计规范 6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的装置。

今天无意中看了广州某大院的消防图纸,湿式报警阀前后他都设了信号阀。我查了好多资料都是只在报警阀前设信号阀。
但是自动喷水灭火系统设计规范 6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的装置。
免费打赏
s_h_x7610
2012年01月07日 16:39:11
12楼
图集中没设置,很多设计人员也就没考虑,通常情况下,我们在施工时,都要求增加,目的是为便于检修报警阀时避免放过多的水。
回复
budongcaiguai
2012年01月09日 10:39:43
13楼
回复
jszxxftz
2012年04月17日 21:01:20
14楼
我们地区做法往往是进系统处采用信号蝶阀,另一则用普通蝶阀(方便维修)。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 17:57:37
15楼
湿式报警阀后设一个信号阀,当湿式阀在检修的时候能起到指示作用。另外湿式阀后设一个阀对湿式阀的检修有好处(当然这种情况只要一个普通阀就行了)。在喷淋安装的国标图集上,记得有二种湿式阀的安装图例。其中一种是有信号碟阀的,另一种没有。应该说两种都是符合规范要求的。
回复
hongming2045
2016年01月11日 19:21:31
16楼
学习.学习
回复
zhanghaijun760209
2016年01月11日 19:32:39
17楼
如果是雨淋阀的话,由于是开式系统,雨淋阀前后都要设置信号阀,方便检测管测试(测试的时候,报警阀后面的阀门关闭)
回复
co1448068656327
2016年01月12日 12:28:38
18楼
好资料谢分享!!!
回复
安穆明weibo
2016年01月12日 16:31:39
19楼
赞成@难得有空的说法
回复
ruanchuan
2016年01月13日 11:41:19
20楼

湿式报警阀后设一个信号阀,当湿式阀在检修的时候能起到指示作用。另外湿式阀后设一个阀对湿式阀的检修有好处(当然这种情况只要一个普通阀就行了)。在喷淋安装的国标图集上,记得有二种湿式阀的安装图例。其中一种是有信号碟阀的,另一种没有。应该说两种都是符合规范要求的。
回复
lichangan1000
2016年01月13日 12:25:48
21楼
不考虑检修放水时,只在阀前设。记得有一次情报网讲课,说在报警阀后设 简直不可思议标准图是不设的。理论上讲,是不设的。只不过施工单位,便于报警阀检修时,从节水、节约时间出发愿意设一个。阀后管道容积不大完全可以不设。
回复