支座两边面筋拉通会否造成强梁弱柱?
feesher
feesher Lv.7
2011年12月27日 20:27:17
只看楼主

我们院大部分情况下都是这样做的,除非支座两边配筋值差得非常多,一般都是拉通。拉通以后,必然有一边的实际配筋大于计算配筋,这种情况会否造成梁的抗弯能力增大,甚至大于柱的抗弯能力,导致柱先出铰?

我们院大部分情况下都是这样做的,除非支座两边配筋值差得非常多,一般都是拉通。拉通以后,必然有一边的实际配筋大于计算配筋,这种情况会否造成梁的抗弯能力增大,甚至大于柱的抗弯能力,导致柱先出铰?
免费打赏
hyp1962
2011年12月27日 22:45:33
2楼
支座两边面筋一般都是拉通的,除非两边计算配筋相差比较大时才不做拉通处理,这是一般的习惯做法!
这种做法在理论上会造成梁的抗弯能力增大,但不会影响到强柱弱梁理论的是否成立问题,因为柱内力调整系数应该包含了这些习惯设计所带来的影响!
回复
baishatan_zyk
2011年12月29日 09:11:11
3楼
影响很小,因为结构在内力计算时,已经对柱子和梁进行了系数的调整,柱子的内力放大的更多。而且梁上的钢筋拉通,一般情况下只是增加了跨中上部的抗弯能力,支座的弯矩计算出来的结果通常是比较接近的。如果两端弯矩相差很大,你也必须至少拉通两根钢筋。个人愚见~
回复
baibin2010
2011年12月29日 10:11:11
4楼
不会造成强柱弱梁 计算已经考虑放大系数了的
回复
nixuebin12345
2011年12月29日 10:34:30
5楼
会的,当然会,只是暂时找不到解决方法,我建议少配最大弯距的梁端配筋。因为梁会共同工作
回复
xuan288
2011年12月29日 10:34:52
6楼
这样对施工才有利,梁柱节点钢筋也不至于过密
回复
wc510699543
2011年12月29日 10:46:36
7楼
路过学习的
回复
zdx65
2011年12月29日 17:34:49
8楼
强就强了,两相权衡,还是只得这么做。其实,如果不是高层建筑,没有谁会做到得强柱弱梁。
回复
lilm
2011年12月30日 14:18:40
9楼
路过
回复
zk542615056
2011年12月30日 14:27:25
10楼
通过不断的努力,会好的,
www.hongyizs.com
回复
lan1
2011年12月30日 15:22:28
11楼
在设计中都是这样做的,这是考虑到施工的问题。如果两边不一样,可以只通常配筋小的那部分面筋,其余可以锚入柱里面。这是我的个人见解。
回复

相关推荐