2楼
习惯的问题居多,一般情况下,地下室顶板作为上部结构的嵌固端的时候
由于板做的很厚一般配筋都会做成双层双向的,还有就是屋顶为了防止温度
应力,需要加设温度应力钢筋的时候如果板的钢筋只是构造配置的条件下
最好也设置成双层双向的
回复
3楼
是的。同意2楼。
回复
4楼
楼上说的对,补充一下,在大洞口四周的板,双层双向,对周边板进行刚度补强,出处见高规
回复
5楼
第4楼补的好
回复
6楼
高见 高见
回复
7楼
厚板转换时和坡屋面一般通长双层配筋。
回复
8楼
:victory: 补充一个心得:异型板
回复
9楼
:time: 学习知识
回复
10楼
:victory: 又给自己充电了,谢谢各位
回复
11楼
有没有板厚的规定呢?请问各位
回复